Denis_sat Опубликовано 12 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2010 У знакомых сплит система Sitronic работала 2-года. Но в этом году работает, но не охлаждает. Слышно как включается и работает компрессор, но трубки "комнатной" температуры. Мастер сделал вполне логичный вывод, что вытек хладоген, но вот причину указал интересную, якобы это произошло из-за повышенного напряжения и посоветовал после заправки подключать кондиционер через какой-то стабилизатор примерно за 18 тыс.сум. Так вот насколько правдоподобна версия с повышенным напряжением, учитывая, что ниодин другой эл.прибор в доме оно не затронуло, и про какой стабилизатор мог говорить мастер? То что фреон отсутствует в системе, скорее всего виновен установщик. А стабилизатор ставят при заниженом питании в сети. Видать завалялся стабилизатор у мастака, решил пихнуть.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 12 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2010 Вытекание фреона из кондиционера никакого отношения не имеет к электрическому напряжению в сети. Стабилизатор для кондиционера нужен как минимум мощностью в несколько раз большую, чем потр*цензура*ет сам кондиционер, поскольку при включении, кондиционер может превысить мгновенной пусковой мощностью в 3-4 раза от номинально заявленной в паспорте. Так какой такой стабилизатор стоит 18 000 сум? Это какую мощность он поддерживает? В случае повышенного напряжения, как впрочем и пониженного большая вероятность сгорания самого компрессора, но вытечь фреон оттуда по этой причине не мог.Нормальные стабилизаторы мощностью от 5 кВт стоят от 100 у.е. Всё остальное можете даже не пробовать запускать, рискуя сжечь не только кондиционер , но и само помещения, в котором он стоит. За примером мне ходить далеко не надо. Один клиент установил стабилизатор от телевизора мощностью 600 Вт. Проснулся ночью от зарева пожара, горел стабилизатор, проводка и всё, что находилось рядом с ним. Вытекание фреона происходит в нескольких случаях: недостаточно сильно затянутые гайки на штуцерах, заглушки на кранах, сервисный порт. Некачественная пайка на конденсоре и в испарителе в местах стыков, чаще всего заводской брак или действие кислоты, образуемой внутри системы, из за присутствии водяных паров. Некачественная вальцовка медных труб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azik Опубликовано 12 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2010 Спасибо всем за исчерпывающие ответы. Но почему только это могло произойти только через два года нормальной работы? И эти мастера предложили заправить кондер за 50 тыс.сум, хотя он ещё на гарантии (в талоне написано 3 года) или данное явление под гарантию не подпадает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 12 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2010 Считается, что существует нормированная технологическая протечка фреона из системы. Она происходит в следствии того, что в сплит системах существуют штуцерные соединения, а их 4, колпачки на краны, а их два и на сервисный порт. В год она составляет около 5-8%. Т.к. масло в системе переносится фреоном, то падение давления влияет на к.п.д. кондиционера и на износ самого компрессора. В среднем надо как минимум 1.5 года один раз замерять давление в системе и при надобности сделать дозаправку. Иногда тр*цензура*ется и доливка масла, хотя это реже происходит, в следствии малой летучести масла по сравнению с фреоном. Т.к. полгода кондиционер работает на охлаждение, а полгода на обогрев, то соответственно то испаритель, то конденсор находится под действием давления свыше 20 атмосфер. При слабом закручивании гаек на штуцерах в зимнее время возможен протёк, который вы почувствуете только летом, когда после весны запустите агрегат на охлаждение. Явный протек виден невооружённым глазом по маслянистому следу в месте протёка. Гарантию в три года дают в основном так, для привлечения клиентов. Ведь в паспорте не написано, что вам полагается бесплатное сервисное обслуживание в течении трёх лет. Ведь нормы чистки и дозаправки значительно ниже этих трёх лет. Как я уже говорил, протечка идёт постоянно, даже если вы не пользуетесь кондиционером. 3 года это в основном рекламный ход компаний. А за 2 года у вас произошёл явно не нормированный протёк по вине установщика, но это доказать очень сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
кот Опубликовано 13 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 13 Июня 2010 Считается, что существует нормированная технологическая протечка фреона из системы. Она происходит в следствии того, что в сплит системах существуют штуцерные соединения, а их 4, колпачки на краны, а их два и на сервисный порт. В год она составляет около 5-8%. Т.к. масло в системе переносится фреоном, то падение давления влияет на к.п.д. кондиционера и на износ самого компрессора. В среднем надо как минимум 1.5 года один раз замерять давление в системе и при надобности сделать дозаправку. Иногда тр*цензура*ется и доливка масла, хотя это реже происходит, в следствии малой летучести масла по сравнению с фреоном. Т.к. полгода кондиционер работает на охлаждение, а полгода на обогрев, то соответственно то испаритель, то конденсор находится под действием давления свыше 20 атмосфер. При слабом закручивании гаек на штуцерах в зимнее время возможен протёк, который вы почувствуете только летом, когда после весны запустите агрегат на охлаждение. Явный протек виден невооружённым глазом по маслянистому следу в месте протёка. Гарантию в три года дают в основном так, для привлечения клиентов. Ведь в паспорте не написано, что вам полагается бесплатное сервисное обслуживание в течении трёх лет. Ведь нормы чистки и дозаправки значительно ниже этих трёх лет. Как я уже говорил, протечка идёт постоянно, даже если вы не пользуетесь кондиционером. 3 года это в основном рекламный ход компаний. А за 2 года у вас произошёл явно не нормированный протёк по вине установщика, но это доказать очень сложно.Правдоподробная версия повышением электрическим током в основном такая! Во первых: Сразу сгорает трансформатор платы управления если он имеется, точнее не он а в нем предохранитель после этого кондей просто не включается! Если нет трансформатора то значит он импульсный результат один и тот же кондей ни на что не реагирует! А если он запускается и не охлождает в первую очередь это нехватка фриона в системе ! Были и такие случаи когда кондей запускался на холод, но в этот момент не работал вентилятор внешнего блока компрессор уходил в нагрузку и тут же отрубался. Мастер был не прав в том что сказал, что от напруги не стало фриона в системе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fozil Опубликовано 26 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2010 Здраствуйте уважаемый колеги,хочу у вас спросит: Недовно купол кондиционер БК2500 неделя работал. Вчера утром вкл чал не работает,открыл крышку вентилятор работает,компресор клинил,дает гудок. Знакомый сказал что в 380волт надо подключит. Незнаю как подключит на 380в, помогите пожалюста. Зарание спасибо за ответы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 26 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 26 Июня 2010 На три контакта подаёшь по фазе и врубаешь автомат на 1сек и быстро вырубаешь. Так же можно расклинить при помощи диодов, более практично, схемка тут: http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=3015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fozil Опубликовано 27 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2010 На три контакта подаёшь по фазе и врубаешь автомат на 1сек и быстро вырубаешь. Так же можно расклинить при помощи диодов, более практично, схемка тут: http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=3015 Спасибо вам за схему Denis,сегодня попробую. Перед подключение диодов на компресор хочу мерит сопротивление обмоток на компресоре. Робочая сопротивление обмоток сколко должно быт??? Если знайте напишите пожалюста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 27 Июня 2010 Поделиться Опубликовано 27 Июня 2010 Спасибо вам за схему Denis,сегодня попробую. Перед подключение диодов на компресор хочу мерит сопротивление обмоток на компресоре. Робочая сопротивление обмоток сколко должно быт??? Если знайте напишите пожалюста. В каждом компрессоре своё сопротивление между обмотками, зависит от модели и производителя, вот например на 18'компрессоре САМСУНГ:между двумя обмотками - 6.3ом общая рабочая - 2.2ом общая пусковая 4.1ом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatoliy Опубликовано 1 Июля 2010 Поделиться Опубликовано 1 Июля 2010 Всем привет. Есть вопрос. Недавно мне поставили кондёр SAMSUNG 9 б/у, поставили без ваккумирования. Дня два работал без каких либо вопросов, но недавно при включении внешнего блока во внутреннем блоке в испарителе примерно 5-7 сек слышен довольно громкий шум как будто, внутри испарителя сыпиться довольно крупный песок или мелкий щебень. Иногда при работе внешнего блока внутренний очень сильно шипит. Потом в первые дни на наружнем блоке один краник сильно потел, а другой немного. Теперь потеет только один немного который без технического разъёма. Потом я просил проверить установщика на предмет нужна ли дозаправка, он проверил ток потребления в режиме охлаждения который составил 1.6.........1.8А при этом на блоке указан ток помоему 4А (точно не помню). Мерил прибором с большими щюпами которые выходят из корпуса прибора как клешни, подключал параллельно контактам 220v. Но насколько я знаю для измерения тока потребления нужно прибор включать в разрыв цепи, а не параллельно. И сказал что при таком токе потребления дозаправка не нужна, правильно ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее