Denis_sat Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 можно ли переделать клапан, чтобы он стал только на холод работать? Переделать на лето можно, кинув две перемычки трубками, :27: будет работать отлично. :23: Вот на зиму не переделаешь, потомучто блок иногда размораживается путём переключения режимов клапана. И может ли при отключении вакуматора при открытых кранах всосать в себя воду из бутылки, которая находится для определения вакуума? :23: Это невозможно, в компрессоре вакуматора стоят клапана на выходе и входе, после выключения они находятся в закрытом положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 про клапана просто чудно. А перемычки куда кидать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 23 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 23 Июля 2008 про клапана просто чудно. А перемычки куда кидать? Просто, открой *цензура*ожий работающий кондёр и во время работы в режиме "лето", потрогай руками на клапане где трубки горячие и где холодные, убераешь клапан и соеденяешь горячую с горячей, холодную с холодной.К примеру так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 24 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 24 Июля 2008 понял. спасибо Денис. Осталось дело за малым - запустить его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 24 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 24 Июля 2008 Если снимешь клапан, разбери его и поймешь как он работает. Это для собственого повышения квалификации. :27: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marych Опубликовано 25 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 25 Июля 2008 Друг берет сегодня кондиционер! Кто (с вакумным насосом) готов произвести установку? Куйлюк массив 3, 2-й этаж (дома хрущевки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 2 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 2 Августа 2008 Самсунг 24 блок. При включении стоит шум как от самолета от наружнего блока и гаснут лампочки в комнате, т.к. запитан от общей разводки. Попалась на глаза релюшка с чуть оплавленным колпачком контакта, находящаяся в наружнем блоке сверху. Зовут ее - EL1U (COIL 200-240VAC) DEC. Кто знает, за что она отвечает и в ней ли дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 3 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 3 Августа 2008 Самсунг 24 блок. При включении стоит шум как от самолета от наружнего блока и гаснут лампочки в комнате, т.к. запитан от общей разводки. Попалась на глаза релюшка с чуть оплавленным колпачком контакта, находящаяся в наружнем блоке сверху. Зовут ее - EL1U (COIL 200-240VAC) DEC. Кто знает, за что она отвечает и в ней ли дело? Это реле запуска компрессора,скорее всего гаркнулся сам компрессор,а из-за нагрузки оплавилось.Ответь на пару вопросов: Сколько кондёр проработал на этом месте,какое сечение провода питания, Компрессор можно проверить,подсоеденив компрессор напрямую к питанию через автомат 40Ампер, уберёшь реле и соеденишь между собой два толстых провода которые шли к нему(к реле), два тонких просто заизолируй раздельно, подсоеденишь питание к выводам L и N, врубай автомат и смотри, да провод должен быть сечением 3кв медь, подсоеденять нужно к траверсу или к главному щиту, проверь конденсатор тестером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 4 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 4 Августа 2008 Это реле запуска компрессора,скорее всего гаркнулся сам компрессор,а из-за нагрузки оплавилось. Ответь на пару вопросов: Сколько кондёр проработал на этом месте,какое сечение провода питания, Компрессор можно проверить,подсоеденив компрессор напрямую к питанию через автомат 40Ампер, уберёшь реле и соеденишь между собой два толстых провода которые шли к нему(к реле), два тонких просто заизолируй раздельно, подсоеденишь питание к выводам L и N, врубай автомат и смотри, да провод должен быть сечением 3кв медь, подсоеденять нужно к траверсу или к главному щиту, проверь конденсатор тестером. Кондер проработал 2 года. Запитан через наружний блок к общей розетке. От которой регулярно пользовались болгаркой и т.д. Кабель 2,5 сечением. т.е. если включить напрямую без пускового реле и будет тот же шум - значит компрессор кончился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 4 Августа 2008 Поделиться Опубликовано 4 Августа 2008 Кондер проработал 2 года. Запитан через наружний блок к общей розетке. От которой регулярно пользовались болгаркой и т.д. Кабель 2,5 сечением. т.е. если включить напрямую без пускового реле и будет тот же шум - значит компрессор кончился? Верно, не забудь проверить конденсатор, чем толще сечение тем лучше, разбери блок может компрессор что-то задевает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее