Всем привет,

у меня такой вопрос есть самсунг 7-ка ,при включении все работает нармально,как только холод с маленькой трупки доходит до обратки компрессор глохнет,монифольд показывает 4,5-5 атмосфер но при отключении компрессора сразу начинает расти показания манифольда до 10 делении, вчем может быть причина ,

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 630
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

Загружено фотографий

Всем привет,

у меня такой вопрос есть самсунг 7-ка ,при включении все работает нармально,как только холод с маленькой трупки доходит до обратки компрессор глохнет,монифольд показывает 4,5-5 атмосфер но при отключении компрессора сразу начинает расти показания манифольда до 10 делении, вчем может быть причина ,

При отключенном компрессора так и должно быть около 10 бар. Другое дело, что компрессор глохнет. Установите на провод, питающий компрессор амперметр, и посмотрите, что происходит с амперажем в этот момент. Да и напряжение не лишнее будет посмотреть. Если действительно, напряжение слабое, то возможно, что компрессор будет сбрасывать. Тогда надо установить стабилизатор. Другое дело, что возможно срабатывание тепловой защиты компрессора.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а если действительно срабатывание тепловой защиты компрессора.что можно сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А при каких случаях компрессор начинает дрожать при запуске и наприжение падать с 210в. до 165 в. и не запускается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужно однозначно искать проблему. Просто так компрессор не будет отбивать теплушкой. Есть конечно несколько вариантов. Один из вариантов, недостаточное напряжение в сети, что приведёт к заклиниванию компрессора. Другой вариант, это недостаток фреона в системе, что приведёт к перегреву компрессора, горению обмотки компрессора и как следствие межвитковое замыкание. Недостаточный обдув вентилятора, что приведёт к перегреву конденсора, что как следствие вызовет рост давления на всос и стопору компрессора. Попадание посторонних предметов в систему при монтаже и вызываемое им закупоривание трубок в системе. Если не делать вакуумирование системы при монтаже, то влага в системе превратится в последствии в кислоту, что необратимо приведёт к непредсказуемым последствиям. Ну и так далее. Многие проблемы лечатся путём правильного замера показаний по приборам. К замеру относится вольтаж в сети, ампераж компрессора в нагрузке, давление в системе на всосе и приведение показателей в норму. Очень часто заломанные трубки тоже могут помешать правильной работе системы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

Возникла одна проблема, довольно неприятная. Дело в том, что с фена, установленного по всем правилам, капает вода, причём при заливании из 1.5 литровой баклажки вода как положено течет по дренажу. А вот при работе, после некоторого времени капли воды попадают на вентилятор фена и начинают разбрызгиваться наружу. Проблема возникла почти сразу же после установки. Протекает ещё раз уточню через вентилятор, других протёков я не обнаружил. Поливая из баклажки вверх испарителя, только в этом случае идёт затекание в вентиляторный отсек. Попытка сделать уклон фена в верхней части от стены отсрочил эту проблему, но не снял её.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

LG -12 настроил на универсальный пульт при выборе любого режима работает только на холод. Запускается внутренний блок сразу а после наружный блок. Думаю может перебрать коды вручную, или же это все таки проблема кондера, до недавнего времени проверял на тепло со своим пультом режим тепло вроде как бы срабатывал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо проверить работоспособность 4х ходового клапана.

Для этого на внешнем блоке найти две клеммы: одна N, а вторая идёт на соленоид. При включении кондиционера в режим нагрева, через некоторое время на них должно появиться напряжение. Если этого нет, то искать причину в работе командного блока.

Для работоспособности клапана подайте напряжение на эти клеммы самостоятельно. Должен ясно слышен щелчок. Если этого нет, то замените соленоид.

Возможно, что универсальный пульт не работает правильным образом, хотя это мало вероятно, но возможно. Поэтому прежде чем всё это городить, попробуйте найти родной пульт, используя который вы будете уверены в работоспособности вашей сплит системы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо проверить работоспособность 4х ходового клапана.

Для этого на внешнем блоке найти две клеммы: одна N, а вторая идёт на соленоид. При включении кондиционера в режим нагрева, через некоторое время на них должно появиться напряжение. Если этого нет, то искать причину в работе командного блока.

Для работоспособности клапана подайте напряжение на эти клеммы самостоятельно. Должен ясно слышен щелчок. Если этого нет, то замените соленоид.

Возможно, что универсальный пульт не работает правильным образом, хотя это мало вероятно, но возможно. Поэтому прежде чем всё это городить, попробуйте найти родной пульт, используя который вы будете уверены в работоспособности вашей сплит системы.

ОДНАКО... LG , только со своим пультом хочет работать. Универсальный не подошел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.





×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования