В доме имеем следующую нагрузку: Кондиционер-1110 Ватт (зима-лето 9),аристон с теном в 1500Ватт, электро-чайник дисковый-1500Ватт, холодильник Индезит(двухкамерный,приблизительно 200Ватт) иногда включаем электро-печь(духовка) -1500 Ватт.,насос вакуумный 370 ну и лампочки в комнатах LED (в общем 200 Ватт)

Для этой нагрузки подойдёт UKM-5000 ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1100+1500+200+1500+370+200=4870 ватт . Учитывая что  UKM-5000  в лучшем случае сможет выдать пиковые 4000 ,то уже становиться ясно что нужна мощность не меньше 10 киловатт. Лучше с запасом все 15. Не забывайте что при очень слабом напряжении в сети реальная мощность которую может выдавать стабилизатор падает в разы. При напряжении 150 вольт UKM-5000 хорошо если сможет отдать 2.5-3 киловатта мощности,при соответствующей нагрузке.

Так что берите аппарат с запасом на 30 или ещё лучше 40%. Тем более при запусках моторов в компрессорах разных холодильных устройств потребляющий ток на некоторое время  в 2-3 раза превышает номинальный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Напруга держится в пределах от 180-ти до 195-ти, но периодически (в самое жаркое время с 13.00 до 18.00) каждые 20 минут садиться до 150-160 вольт на короткое время(секунд на 20-30) и сразу  поднимается .до230-ти,постепенно снижаясь до 180-ти. А после 19.00 до 23.00(приблизительно) держится стабильно 190-200-ти. А к утру достигает 220-225,которые к обеду снижаются. и так повторяется..... А если температура на улице не превышает 38 градусов весь день держится 190-200(до ночи). Как-то так.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чайник и духовку можно не подключать через стаб   эти приборы не  очень прихотливы . 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@valera03 Ну это вы пишете про летний периуд времени, а зимой напряжение то падает и как написал уважаемый @infinite.uz надо неменее 10кВт, надо оставлять запас 30% минимум, это вам подтвердит и продавец. В цене разница между 5 и 10 кВт не очень большая

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@evgeni123 Всеравно полюбому и чайник и духовка пройдут через стабилизатор, так как обычно его монтируют к центральной сети квартиры/дома ( после счётчика ), а оставлять перед стабилизатором розетку это уже не тема.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если сопоставить расходы , то дополнительная розетка  как раз будет в теме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, nigmatullin сказал:

а зимой напряжение то падает

У нас как раз наоборот! Стабилизатор нужен только летом. Начиная с осени и до следующего лета напруга держиться 230-240 вольт. Включенные одновременно в этот период аристон + чайник и духовка,(а кондиционером для обогрева не пользуюсь) сажают до 210-215(это нормально). Стабик нужен только когда на улице выше 38-ми градусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.





×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования