Перейти к контенту

Ошибки Выдаваемые Кондиционерами.


Рекомендуемые сообщения

Коды ошибок кондиционеров LG.

 

 

 

Внутренний блок:

 
01 - датчик температуры воздуха короткозамкнут или обрыв в цепи;
02 - датчик температуры испарителя короткозамкнут или обрыв в цепи;
03 - плохое соединение внутреннего блока с проводным пультом управления;
04 - ошибка дренажного насоса (помпы) или поплавкового датчика уровня конденсата;
05 - ошибка в межблочном соединении внешнего и внутреннего блоков;
06 - датчик температуры наружного блока короткозамкнут или обрыв в цепи;
07 - внутренние блоки мультиситсемы включены на разные режимы работы;
HL - та же ошибка, что и 04, поплавковый датчик разомкнут;
CL - установлен детский замок, для включения нажмите Timer & Min Buttons 3 секунды;
Po - установлен режим jet cool, для выхода нажмите кнопку jet cool
 
Внешний блок:
 
21 - перегрузка компрессора по току;
22 - ток компрессора более 14 А;
23 - напряжение постоянного тока ниже 140 В; (не напряжение питания, а после модуля преобразования)
24 - ошибка по высокому/низкому давлению, датчики давления разомкнуты;
25 - напряжение питания выше/ниже нормального значения;
26 - DC Compressor Position;
27 - ошибка PSC (реактор, катушка индуктивности);
28 - DC Link High Volts;
32 - Высокая температура нагнетательной трубы (INV);
33 - Высокая температура нагнетательной трубы (Cons.);
40 - короткое замыкание CT;
41 - датчик температуры D-Pipe замкнут/оборван (INV);
44 - датчик температуры наружного воздуха замкнут/оборван;
45 - датчик температуры конденсатора замкнут/оборван;
46 - датчик на всасывающей трубке замкнут/оборван;
47 - D-pipe датчик замкнут/оборван;
48 - D-pipe датчик и датчик температуры воздуха отсутствуют/оборваны;
51 - комбинированная перегрузка по мощности;
52 - ошибка соединения (main micom-sub micom);
53 - ошибка соединения (внутренний-наружный блоки);
54 - для систем с 3-хфазным питанием, неправильная последовательность фаз,поменять фазу;
60 -ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)
61 -высокая температура трубки конденсатора (конденсера)
62 -высокая температура радиатора(скорее всего имеется в виду радиатор охлаждения силового модуля инвертора)
63 -низкая температура конденсатора
65 -датчик температуры радиатора замкнут/оборван
67 -заблокирован наружный BLDC (безколлекторный электродвигатель постоянного тока) вентилятор
105 -нет связи между главной платой управления и платой управления вентилятором

 

 

Полная версия кода ошибок с графиками зависимости сопротивления датчиков от температуры и методами их устранения:
 

 

 


Продолжаем про кондиционеры марки LG

 

Коды ошибок всех настенных кондиционеров LG, в том числе серии Art Cool

 

 

 

C1 или CH1 - внутренний датчик температуры воздуха короткозамкнут или обрыв в цепи;

C2 или CH2 - датчик температуры испарителя короткозамкнут или обрыв в цепи;
C4 или CH4 - температурный датчик конденсатора короткозамкнут или обрыв в цепи;
C5 или CH5 - соединение между внешним и внутренним блоками;
C6 или CH6 - превышен ток в  цепи инверторного модуля;
C7 или CH7 - превышен ток компрессора;
C8 или CH8 - не вращается вентилятор внутреннего блока;
C9 или CH9 - не вращается вентилятор внешнего блока;
C10 или CH-10 - неисправен терморезистор контроля температуры корпуса компрессора сплит системы (обрыв или короткое замыкание)
CA - температура нагнетания выше 130 0С;
CC - ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память);
CD - ошибка в инверторном модуле;
CE
Po - система находится в энергосберегающем режиме, ошибки нет;
Lo - система находится в режиме тестирования,ошибки нет;
Если кода ошибки нет,а моргают светодиодные индикаторы на панели необходимо скачать полную версию кода ошибок, там же находится график зависимости сопротивления температурного датчика от температуры.

 

 

universal.&.multi.split.fault.codes.zip

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Коды ошибок кондиционеров Samsung

 

E464 - пергрузка по току силового модуля
E461 - не запускается компрессор
E473 - компрессор заблокирован
E466 - ошибка по напряжению DC модуля платы
E221 - ошибка датчика температуры наружного воздуха
E416 - перегрев
E251 - ошибка температурного датчика
E468 - ошибка датчика тока
E465 - ошибка компрессора
E237 - ошибка обмотки температурного датчика
E202 - истекло время соединения (1 мин)
E458 - ошибка вентилятора
E471 - ошибка OTP
E467 - ошибка вращения компрессора
E440 - operation condition secession Low
E441 - operation condition secession High
E469 - ошибка датчика напряжения DC-Link
E462 - I_Trip error / PFC Over current
E554 - утечка хладагента
E472 - ошибка пересечения нуля переменного напряженя
E556 - Capacity Miss-match
E121 - датчик температуры внутреннего воздуха замкнут/оборван
E122 - датчик температуры испарителя замкнут/оборван
E154 - ошибка вентлятора внутреннего блока
E101 - превышено время соединения (1 мин)
E186 - ошибка MPI
Все индикаторы мигают -ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память)

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 года спустя...

Коды ошибок некоторых кондиционеров Артель.

Скрытый текст


image.jpeg

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

Купили Кондиционер Avalalon-12 выскакивает ошибка E5 что это может быть?  В книжке об ошибке нечего ненаписанно( Установщики тоже не понимают в чем дело, наружный Блок то крутится то не крутится ну поток холодного воздуха идет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Интернет нашел

Ошибка E5 кондиционера DANTEX RK-24SEG означает перегрузку по току. Есть три причины, по которым это может произойти при полностью исправном оборудовании:

1. Нестабильное сетевое питание

2. Слишком низкое или слишком высокое напряжение в сети

3. Загрязнение конденсатора (высокое давление конденсации).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@Aventador2015 

Скрытый текст

Внутренний блок:
код вспышка -5 раз/8секунд
*            -7

Наружный блок :
светодиод_1-мигание
светодиод_2-Горит
светодиод_3-Горит

Неисправность:
Потеряна связь (коммуникация) между внутренним и наружным блоками.


Возможные причины:
1. Провода внутреннего и наружного блоков должны быть подключены правильно.
2. Обратить внимание на  плату управления наружного  блока, включите кондиционер, все три светодиода должны загореться  и погаснуть  затем реле должно включиться.  Если нет, то проблема в  питании.
3. Соединить  чёрный сигнальный провод  S к клемму N  наружного блока.   Включить кондиционер, если  по прежнему высвечивается ошибка "E5", то  необходимо заменить плату управления наружного  блока.
4. Проверить плату  управления  наружного блока и замените её.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

@Aventador2015 а компрессор стартует? Если да и потом тухнет то возможно перегрев  линии кабеля.Такое тоже может быть. Кстати и еще. Если идет нехватка напряжения то кондиционер тоже плохо работает и с ошибками. Попробуйте поставить трансформатор хоть тот же советский и посмотрите как он себя покажет. Сейчас нет напряжения 220 в 50KHz сейчас намного ниже в любой сети.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования