Включаем кондер минутная пауза включается компрессор охлажденный газ подается во внутрений блок работает 20-30 сек. выключается.

Проверили не включается вентилятор на наружном блоке,происходит перегрев и срабатывает защита.

ПОМОГИТЕ .Заранее огромное спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Надо подать напрямую к клеммам вентилятора напряжение. Если он работает, то найти причину того, почему питание не приходит на эти клеммы. Вполне возможно, что расключка проводов просто неправильная. На клеммнике внешнего блока есть 4 - 5 клемм:1-компрессор, 2-N,3 - 4-х ходовый клапан, 4-вентилятор. Последние два могут быть переставлены местами. Земля скорее всего на корпусе. Замыкаешь один конец провода на N, а второй поочерёдно на на 1- заработает компрессор, 3-будет щелчок клапана, 4- заработает вентилятор. Если это так, то значит причина в неправильном соединении. Это как один из вариантов. Если это не поможет, то надо копать глубже. Проверять командный болк.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Конденсатор не помешает проверить, если конечно питание поступает, а так тестер вам поможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Подали напряжение на вентилятор,работает.

Потом подключили все насвои места поставили на внешнем блоке перемычку включили кондер заработал проработал 20-30 сек и отключился,такая же история. Проверили тестером на наружном блоке во время включения компрессора питание не идет. Проверили на плате релюшки все целое.

Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подали напряжение на вентилятор,работает.

Потом подключили все насвои места поставили на внешнем блоке перемычку включили кондер заработал проработал 20-30 сек и отключился,такая же история. Проверили тестером на наружном блоке во время включения компрессора питание не идет. Проверили на плате релюшки все целое.

Заранее спасибо.

Если с реле питание поступает, на внеш.блоке при подключении напрямую вентилятор пашет, остаётся провод соеденяющий внут. и внеш блок., меняйте его.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...

Вы имеете в виду датчик который находится на радиаторе (медный) или тот который стоит повыше стеклянный.

Стеклянный отвечает за режим "лето", медный за "зиму", они одинаковы просто стеклянный засунули в медную трубку, можно тестером проверить датчики, если датчик потереть пальцами показания на тестере меняются.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У Вас такой же кондер,вы совсем другой поставили или поменяли местами медный со стекляным. заранее спасибо.

Нет кондёр у меня другой, но болезень с датчиками у всех общая, желательно поменять полностью, если поменять местами придётся зимой опять перепаивать на своё место, сначала проверте тестером датчики, а потом уже действуйте.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования