Напряжение 210-225, но при включении компрессора падает до 165 вольт. фен и вентилятор работает там и время от времени подключает дрожащий компрессор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 23
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Лучшие авторы в этой теме

прочитай вот здесь http://www.uzsat.net/index.php?act=ST&...iew=getlastpost

 

у тебя тоже такая ситуация по моему. как там пишут 1 очередь нужно проверить конденцатор, для этого тебе понадобится специальный тестор измеритель или возьми ссобой рабочий конденцатор. или же измерь ампераж если у тебя есть клещи, если ампераж очень высокий может от 30 до 40 или еще дальше то утеба проблема в компрессоре дальше такую работу оставь спецам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

прочитай вот здесь http://www.uzsat.net/index.php?act=ST&...iew=getlastpost

 

у тебя тоже такая ситуация по моему. как там пишут 1 очередь нужно проверить конденцатор, для этого тебе понадобится специальный тестор измеритель или возьми ссобой рабочий конденцатор. или же измерь ампераж если у тебя есть клещи, если ампераж очень высокий может от 30 до 40 или еще дальше то утеба проблема в компрессоре дальше такую работу оставь спецам.

не знаю сейчас попросил у знакомых кондицатор потом узнаю причину
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 месяц спустя...

LG S12LHP neoplasma.Сегодня жара 45 на улице 35 в помещение,этот момент сломался кондер который проработал 3года,признаки такие при включение включается нормально через 3минуты кондер посадять напряжение дома,сам я электрик с клещем начал ток замерять сначала ток 7-8ампер показывает потом 14А и посадка напряжение дома при этом кондер не выключается сам так и стоит.Что может быть компрессор сгорел или проблемы в электоросети типа плохой контакт?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если вы электрик, то не составит особого труда разобрать схему, которая нарисована на наклейке. Разобрать корпус, добраться до компрессора и замерить сопротивление рабочей и пусковой обмоток на наличие разрыва или замыкания на корпус. До компрессора есть защитное тепловое реле. Надо убедиться в его работоспособности. В не рабочем состояние оно должно быть замкнутым.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

добрался до компрессора три провода синий,коричневый и красный и замерил сопротивление.между красным и коричневим 6ом,коричнев и синий 2 ом, красный коричнев 3 ом

Напряжение в сети час 205-210в

Наружный блок чыстый от пыли и прочего

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

добрался до компрессора три провода синий,коричневый и красный и замерил сопротивление.между красным и коричневим 6ом,коричнев и синий 2 ом, красный коричнев 3 ом

Напряжение в сети час 205-210в

Наружный блок чыстый от пыли и прочего

помоему вы с проводами тут напутали, может между красным и синим = 6ом ???

 

На рисунке вместо вопросительных знаков какие провода стоят (цвет)?

Изображение

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

С учётом погрешности измерения вроде всё в норме, осталось только проверить на замыкание на корпус. Думаю, что у вас заклин, схема расклина есть на форуме. Попробуйте воспользоваться этим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Читаем Условия использования