Azik Опубликовано 5 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 5 Августа 2016 Если один неисправен ,какая связь с нормально работающим. Чтобы сразу исключить как причину питание или иные внешние общие факторы. Возможно компрессор замкнуло. 100% заклинил копрессор, типерь токо сервис... я конечно не специалист, но разве не бывает характерного гула там, скрежета или чего подобного в таких случаях? Однозначно нужно будет вызвать ремонтников. Просто был неудачный опыт: другой кондиционер работал с перебоями, а ремонтники сначала промыли внешний блок (хотя радиатор был слабо загрязнен), после заменили конденсатор (якобы упала емкость) в итоге в системе была утечка. Все это продолжалось приличное время и стоили денег. Не знаю точно было дело в их квалификации или желании заработать... В любом случае теперь буду обращаться к другим ремонтникам. Спросил мнения здешних знатоков, чтобы хотя бы приблизительно определить возможную причину неисправности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 5 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 5 Августа 2016 Утечка это вообще другая сторона медали .У вас же как пишите внешний блок вообще не запускается.Значит проблема в самом компрессоре. Либо заклинило мотор ,либо замыкание где то или ещё какая беда. Конечно позовите мастера,чем так мучить ваш кондиционер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azik Опубликовано 6 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 6 Августа 2016 Понятно. Спасибо за "наводку". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uttkir Опубликовано 10 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 10 Августа 2016 кондиционер ART-09HR после включения начинает работать фен, на внешнем блоке включается вентилятор при этом проседает напряжение примерно на 20 вольт (с 220 до 190-200В), но звуков от компрессора не слышно. Через 3-4 секунды внешний блок отключается (вентилятор), напряжение восстанавливается на но внутренний продолжает гонять воздух. Где-то через 5-10 минут он пытается опять включиться и проседает напряжение, все повторяется. После 2-3 попыток он выключается и не реагирует на пульт, только быстро мигает значок таймера. В том же помещении установлен точно такой же кондиционер и он работает нормально. В чем может быть проблема? скорей всего вышел из строя конденсатор, часто бывает многие грешат на компрессор, а оказывается конденсатор, если не трудно попробуйте заменить конденсатор, при замене не перепутайте провода, стоит не дорого примерно 15-20 тыс.сум, и выглядит так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon7979 Опубликовано 14 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 14 Августа 2016 Здравствуйте, такая же проблема но кондиционер ART-12 Montana, конденсатор такой же или другой емкости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damir Опубликовано 14 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 14 Августа 2016 Если,это 12 модель,то 30 либо 35 микрофарада достаточно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demon7979 Опубликовано 14 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 14 Августа 2016 Спасибо за информацию заменил конденсатор все заработало был 35 мкф 450 v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
censor2005 Опубликовано 16 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 16 Августа 2016 Здравствуйте! В 2014 году приобрел кондиционер Artel 12, до сих пор работал отлично, время от времени чистили фильтры. Вот недавно стал самопроизвольно отключаться. Сейчас заметил, что на экране выходит и мигает ошибка E5. В чем может быть причина? Для ремонта, нужно ли снимать внешний блок и вести в сервис, или можно мастеров вызвать? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusalina Опубликовано 16 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 16 Августа 2016 censor2005читайте посты начиная c # 86 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
censor2005 Опубликовано 16 Августа 2016 Поделиться Опубликовано 16 Августа 2016 Rusalina, я прочитал, но не уверен что это именно код от Artel, в ссылке приведены другие модели. UPD: тут можно отвечать на сообщения, как на uforum? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее